관련법규

본문 바로가기
열기

PRODUCT

제품소개
홈 >  제품소개 >  관련법규
관련법규

관련법규

관련법규 (배연설비)

건축물의 설비기준 등에 관한 규칙
제14조 (배연설비)
① 법 제49조제2항에 따라 배연설비를 설치하여야 하는 건축물에는 다음 각 호의 기준에 적합하게 배연설비를 설치해야 한다. 다만, 피난층인 경우에는 그렇지 않다.
<개정 1996. 2. 9. 1999. 5. 11. 2002. 8. 31. 2009. 12. 31. 2010. 11. 5. 2017. 12. 4. 2020. 4. 9.>
1. 영 제46조제1항에 따라 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하되, 배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 0.9미터 이내일 것. 다만, 반자높이가 바닥으로부터 3미터 이상인 경우에는 배연창의 하변이 바닥으로부터 2.1 미터 이상의 위치에 놓이도록 설치하여야 한다.
2. 배연창의 유효면적은 별표 2의 산정기준에 의하여 산정된 면적이 1제곱미터 이상으로서 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적(영 제46조제1항 또는 제3항의 규정에 의하여 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획된 부분의 바닥면적을 말한다)의 100분의 1이상일 것. 이 경우 바닥면적의 산정에 있어서 거실바닥면적의 20분의 1 이상으로 환기창을 설치한 거실의 면적은 이에 산입하지 아니한다.
3. 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 하되, 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것
4. 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
5. 기계식 배연설비를 하는 경우에는 제1호 내지 제4호의 규정에 불구하고 소방관계법령의 규정에 적합하도록 할 것
② 특별피난계단 및 영 제90조제3항의 규정에 의한 비상용승강기의 승강장에 설치하는 배연 설비의 구조는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.
<개정 1996. 2. 9., 1999. 5. 11.>
1. 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 하고, 화재가 발생한 경우 원활하게 배연시킬 수 있는 규모로서 외기 또는 평상시에 사용하지 아니하는 굴뚝에 연결할 것
2. 배연구에 설치하는 수동개방장치 또는 자동개방장치(열감지기 또는 연기감지기에 의한 것을 말한다)는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것
3. 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지하고, 연 경우에는 배연에 의한 기류로 인하여 닫히지 아니하도록 할 것
4. 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것
5. 배연기는 배연구의 열림에 따라 자동적으로 작동하고, 충분한 공기배출 또는 가압능력이 있을 것
6. 배연기에는 예비전원을 설치할 것
7. 공기유입방식을 급기가압방식 또는 급ㆍ배기방식으로 하는 경우에는 제1호 내지 제6호의 규정에 불구하고 소방관계법령의 규정에 적합하게 할 것

배연창의 유효면적 산정기준(제14조 제1항 제2호 관련)

1. 미서기창 : H x ℓ

H : 창의 유효 높이
W : 창문의 폭
ℓ : 미서기 창의 유효폭

2. Pivot 종축창 : ① 90˚ 회전 시 H x ℓ/2 x 2 ② 90˚ 미만 시 H x ℓ ‘ /2 x 2

H : 창의 유효 높이
ℓ : 90˚회전시 창호와 직각방향으로 개방된 수평거리
ℓ ‘ : 90˚미만 0 ˚초과시 창호와 직각방향으로 개방된 수평거리

3. Pivot 횡축창: ( W xℓ₁ ) + ( W xℓ₂ )

W : 창의 폭
ℓ₁ : 실내측으로 열린 상부창호의 길이방향으로 평행하게 개방된 순거리
ℓ₂ : 실외측으로 열린 하부창호로서 창틀과 평행하게 개방된 순거리

4. 들창 : W x ℓ₂

W : 창의 폭
ℓ₂ : 창틀과 평행하게 개방된 순수 수평투영 면적

5. 미들창 ① 창의 실외측으로 열리는 경우 W x ℓ₁ ② 창의 실내측으로 열리는 경우 W x ℓ₂

W : 창의 폭
ℓ : 실외측으로 열린 상부창호의 길이방향으로 평행하게 개방된 순거리
ℓ₁ : 실내측으로 열린 상호창호의 길이 방향으로 개방된 순거리
ℓ₂ : 창틀과 평행하게 개방된 순수 수평투영면적
* 창이 천장(또는 반자)에 근접된 경우 창의 상단에서 천장면까지의 거리≤ℓ₁

SMOKE WINDOW OPEN TYPE

TILT-OUT & IN
PIVOT-V & H
PROJECT-OUT & IN
SLIDING 분할이중창
CASEMENT-OUT & IN

배연창 계통도

R형

A HIV 4.0SQ * 2
B 배연창 연동제어반
C HIV 4.0SQ * 2, 2.5SQ * 3
M 배연창 개폐기
C JOINT BOX

P형

A HIV 4.0SQ * 2
B HIV 2.5SQ * 3
C HIV 2.5SQ * 6
D HIV 2.5SQ * 9
E HIV 2.5SQ * 12
F HIV 4.0SQ * 2, 2.5SQ* 3
J JOINT BOX
M 배연창개폐기

상단으로 하단으로